這个燈泡試漏电的方法是測試有沒大电流短路的如果短路燒壞了接片容在一起不能彈開使燈泡亮着,測試按制是正常的跳關的,保護器便要換新的,因保護器是要一對火線和回路線一起用的,分一都不能用
没看懂,用电分单相和三相,单相是火线--负载--零线,三相负载是直接接三相线,中性点接地,当然,中性点不接地也能用,但三相电压不平衡的时候(实际上几乎没有平衡的时候)中线点会产生位移,对设备不好
s(0"r. 漏电保护的动作原理是电流比较方式,进户的火线上有一个电流互感器,零线上也有一个,正常用电,2个电流互感器电流相等,相位相反,发生漏电时,火线电流高于零线,保护动作,所以别说拿灯泡,就算拿电线直接将火线和零线短接,漏电保护也不动作,此时应该跳空气开关,你说的试验可能是灯泡一端接火线,一端直接接地(就是不经零线,直接接到自来金属的水管子或放在地上),漏电保护会动作
JwNB)e
D 最后“一對火線和回路線一起用的,分一都不能用”恕我水平有限,完全不知所云