gong39
:第三篇 如何区分连通、虹吸与溢流
rH7Cv/Y 这是临时额外增加的一篇,主要是针对网友反馈的问题而临时写的,而且版主“非地球虫子”与楼上网友也提到了“虹吸”的概念问题,所以一并通过此篇予以解答。
kY]"3a &nb ..
(2016-11-29 00:29) 'yiv.<4
01mu6) 但是另一方面,说你不对的人也是对的。虽然连接了管道后,管道内理论流速应当用与虹吸相同的公式计算,但是实际决定流速的是管道口的溢流过程。下面我来具体解释下:
c+FTt(\8. 7i" b\{5 一个底缸过滤系统正常运行时,水泵上水的流量必须等于溢流管下水的流量。水泵上水的流量近似可以认为是一个常量。
zH1;h ?'k_K:_ 溢流管下水的流量呢,可以从0连续变化到最大流量,这个最大流量对应的是底缸所有水都被抽到主缸里时,溢流管的流量,这个流量是必须要用虹吸的公式计算的,其实就是用贝努利方程算,压强用主缸液面到下水口下口的高差计算。溢流最大流量与水泵上水流量的差值,就是过滤系统的储备流量,可以认为就对应了系统的冗余度。为了系统能够比较稳定,这个储备流量并不会设计得太小。当储备流量比较大时,下水口处并不是封闭管道流体,而是处于开放管道向封闭管道变化的这么一个说不清楚的区间,下水流量实际上是由水表面溢流的流量决定的。
[<XYU,{R B#g~c<4< 我见到的不少底缸过滤系统就如上所述。而我自己做的系统正好是处在溢流与虹吸交替的这么一个状态,所以噪声比较大。
/r7xA}se^ V|YQhd0kv 那么用阀门控制下水,使溢流管进入你所说的虹吸状态是否好呢?我认为不好,因为这实际上相当于减小了储备流量,也就是减小了系统的冗余度。
KYiJXE[Q- @r GY9%E 用阀门对减小噪声有没有好处呢?我认为也没有好处。这个可以看我的另一个帖子。
http://www.lanshou.cn/read.php?tid=94461