浅淡一下构思吧。 zS/1v+
1 Q*W$!ZUT
首先是承重 ('oA{,#L
[;LP6n7v
结构安全才是最大的安全,其他的都是免谈。本案位置处于九层,混合承重结构。主要传力为板传给墙L,再由墙L加外包L传给墙身。因未有XUAN挑,有利点就是开间仅四米,三面支承,一面需要通过板传给四米外的另一墙身。 4V7=VZ,@3
墙身可以做为无限承重墙,板因为属于短板,于是相当于双面布JIN板了,也不存在板的问题,接下来就是楼面的均布荷载,因为此处是三面支承,均布为2KN每平方,阳台为1.2*4=4.8平方,再*2=10KN,相当于此处于可以放置1T的重量。单LING的极限承重值是通过弯矩来计算的,我去年曾经手算过,一根单LI约可以承重三T,此处有3.5根,约可以承重10T,所以,板面承重1T,LIANG及墙完全可以承受得住。 ,\'E<O2T
接下来,就是所有设备的重量,水约0.5T,钢架加空调加玻璃缸约为0.2T,面层重量为0.030*5*20=3KN,约为0.3T,再加上两个人约为0.2T,总重约为0.5+0.2+0.3+0.2=1.2T,大于1T的重量,多了0.2T,因为此处属于短板,相当于双面布JIN,正常承重值可以再加上百分四十,故1.2<1.0*1.4=1.4,承重完全没有问题呵。